水泵揚程的計算公式及計算方法
在選用水泵時,揚程是一個很重要的工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料。這里溫州中耐泵閥泵閥為大家介紹一下水泵揚程的計算公式及計算方法:
揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵揚程計算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。
水泵揚程示意圖
其中, H——揚程,m;p1,p2——泵進出口處液體的壓力,Pa;c1,c2——流體在泵進出口處的流速,m/s;z1,z2——進出口高度,m;ρ——液體密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
通常選用比轉數ns在130~150的清水離心泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2。
按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,水泵揚程計算公式(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1為冷水機組蒸發器的水壓降。
△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。
L為該最不利環路的管長
K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,最不利環路較短時K值取0.4~0.6。
水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?
揚程(水頭)——水泵對單位重量
�。�1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。
其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)
1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa
揚程計算為H=E2-E1
水泵揚程H=z+hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,
hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。